Aufgabe 3. Endzustand nach Planung
Flächentyp Typ-Nr Wertzahl Flächen in m2 Summe
Wohngebäude mit Gründach A2 0,2 1680 336
Weg / Ein- und Ausfahrt A0 0,0 902 0,0
Stellplätze PKW. und Fahrrad A1 0,1 480 48
Müllbehälterstandplatz A1 0,1 180 18
Begrünte Fläche A2 0,2 2758 551,6
Grünanlagen A4 0,4 2758 1103,2
Grundflächenzahl : 21·16·5 = 1680 m2
1680 / 6000 = 0,28 < 0,4
1680 + FFb = 0,54 < 0,6
Geschossenflächenzahl : 1680·4 = 6720
6720 / 6000 = 1,12 < 1,2
Aufgabe 6. Bemessungsdurchfluss für Hauptanschlussleitung und jährlicher Wasserbedarf
6.1 Bevölkerungsbedarf
—mittlerer täglicher Bedarf
Qde = qde·E = 110 l/Ed ·2,2E ·60 = 14520 l/d
14520 l/d ·365d = 5299800 L =5299,8 m3 (jährlicher Bedarf)
—maximaler jährlicher Bedarf
für 132E → fd = 2,3 (s. Tabelle Arbeitsblatt)
max. Qde = fd ·Qd = 2,3·14,52 m3/d ·365d = 12789,54 m3
—mittlerer stündlicher Bedarf : QhE = Qde / 24 = 14520 l/d / 24 h/d ·3600 s/h = 0,168 l/s
—maximaler stündlicher Bedarf : fn = 7,2 für 132E
QhE max(Qde, ma = 7,2·0,168 l/s = 1,2096 l/s
QhE max(Qde) = fn / fd ·QhE = 7,2 / 2,3 ·0,168 l/s = 0,526 l/s
6.2 Wasserverlust
Qdv = 0,05·(Qde+Qdlco) = 0,05·14,52 l/d = 0,726 m3/d
Spitzen: max Qdv = 2,3·0,726 m3/d = 1,6698 m3/d
6.3 Gesamtbedarf
—mittlerer täglicher Bedarf : Qd = 14,52 m3/d + 0,72 m3/d = 15,24 m3/d
—maximaler täglicher Bedarf : max.Qd = max. QdE + max. Qdv = 35,0658 m3/d
—mittlerer stündlicher Bedarf : Qh = 0,168 l/s·1,05 = 0,1764 l/s
—maximaler stündlicher Bedarf : Qhv max(Qdv, ma = 1,2096 l/s·1,05 = 1,27008 l/s
—maximaler stündlicher Bedarf : Qhv max(Qdv) = 0,526 l/s·1,05 = 0,5523 l/s
6.4 Löschwasserer Bedarf
GRZ = 0,28 → GFZ = 0,28·4 = 1,12
aus Tabelle → Mittel
Qlö = 192 m3/h = 53,33 l/s
6.5 Bemessungsdurchfluss
—maximaler stündlicher Bedarf = maximaler Bedarf
QBI = Qh max(Qd, ma = 1,27008 l/s
Aufgabe 7. Dimensionierung der Anschlussleitung
Anzahl Entnahmearmatur Berechnungsdurchfluss
Anteil MischwasserΣVR
TW TWW
12121212121212 Küche 0,070,150,070,130,070,150,25 0,070,070,070,15 1,681,81,681,561,683,63
MB-SpüleGeschirrlpüler
WC
MB-WaschbeckenSpülkasten
Bad
MB-WaschbeckenMB-WanneWaschmaschine
Σ 0,89 0,36 15
Anlagenorientierte Dimensionierung
ΣVR =15 l/s
aus Tabelle : 2.11 → VS = 2,3 + 0,3 = 2,6 l/s
Variante : Spitzendurchflussbestimmungen nach
VS = 1,19 + 0,46·lnΣVR
mit VR = 15 l/s und 0,3 l/s
→ VS =0,3 + 1,19 + 0,46 ln1,5 = 2,74 l/s
→ Es wird mit VS =2,6 l/s weiter gerechnet!
Strang L[m] VS[l/s] V[m/s]<2m/s Rvorh[mbar/m] Gewählt DN[mm]
1-2 27 13 1,6 2,2 100
3-2 27,5 10,4 1,28 1,46 100
4-3 27,5 7,8 1,86 4,2 80
5-4 27,5 5,2 1,24 2,02 80
△Pvorh = 27·2,2 + 21,5·(1,46 + 4,2 + 2,02) / 0,6 = 374,2 mbar
△Pvorh<△Pverf
Aufgabe 8. Druckhöhenverlust
8.1 Wasserzähler auswählen
für VS = 2,6 l/s wird aus Tabelle 2,9,4. gewählt :
60 Spülkasten → Vn =6 m3/h ≙ 1,7 l/s
Vmax ~ Vg = 12 m3/h ≙ 3,3 l/s
△Pg =1000 mbar
Der Filter wird analog gewählt △Pg = 200 mbar
8.2 Druckverlustberechnung
△PWZ = △Pg·VS2 / Vg2 = 1000·2,62 / 1,72 = 2339 mbar
△PFil. = △Pg·VS2 / Vg2 = 200·2,62 / 1,72 = 468 mbar
8.3 Druckhöhenverlust für die ugünstige Stelle
1 bar + 40 mbar/m·14,5 m + 2339 mbar + 468 mbar
+ 23 mbar/m·93 m + 3,2 m·1,2 bar/m
= 10,366 bar
Aufgabe 9. Der Schmutz- und Regenwasserabfluss
Anschlusswert DV[l/s]
MB-Spüle Geschirrspüler 0,8
2MB-Waschbecken 2·0,5
Spülkasten 1 (6L) 2,0
MB-Wanne 0,8
Waschmaschine (bis 12kg) 1,5
Σ 6,1
DV.= 6,1·12 = 73,2 l/s je Gebäude
Länge [m]
5-4 27,5
4-3 21,5
3-2 21,5
2-1 26
k = 0,5
Leitungsabschnitt 5-4 :
Qww = 0,5·(73,2)1/2 l/s2 = 6,05 l/s
Leitungsabschnitt 4-3 :
Qww = 0,5·(3·73,2)1/2 l/s2 = 7,4 l/s
Leitungsabschnitt 3-2 :
Qww = 0,5·(4·73,2)1/2 l/s2 = 8,56 l/s
Leitungsabschnitt 2-1 :
Qww = 0,5·(5·73,2)1/2 l/s2 = 9,57 l/s
Regenwasserabfluss :
rB = 245 l/s·ha
AD = 0,168 ha c = 1
AS = 0,0902 ha c = 0,9
Af = 0,0785 ha c = 0,6
ΣQr = ΣA·C·rB
= rB·[0,168·1 + 0,0902·0,9 + 0,0785·0,6]
= 245 l/s·ha · 0,29628
= 72,5886 l/s
Aufgabe 10. Dimensionierung der Abwassergrundleitungen
Leitungsabschnitt Gefälle Qww [l/s] DN
SW 4-5 3,0% 6,05 100
SW 3-4 3,0% 7,4 100
SW 2-3 3,5% 8,56 125
SW 1-2 3,5% 9,57 125
Lage- und Höhenmäßige Einordnung :
Straßen kanal SW 96,8 mNN
Anschlusshaus 1. 100,10 mNN
2. 100,60 mNN
3. 101,40 mNN
4. 101,60 mNN
5. 102,80 mNN (Gel. = 103,7 mNN)
Anschlussleitung 1. 96,8
2. 97,71
3. 98,4625
4. 99,1057
5. 99,7525
Regenwasser :
Leitungsabschnitt Gefälle Qww [l/s] DN
RW 4-5 3,5% 16,464 150
RW 3-4 3,5% 36,3272 200
RW 2-3 3,5% 48,44 200
RW 1-2 3,5% 72,5886 250
Lage- und Höhenmäßige Einordnung :
Straßen kanal RW 97,8 mNN
Anschlussleitung 1. 97,4
2. 96,49
3. 95,7575
4. 94,5825
5. 94,985
Aufgabe 11. Wasserbedarf
A =316,56 m2 1.Geschosse
4·316,56·5 = 6331,2 m2
QM = ΣA·72 W/m2 = 455,8464 kw
bVH = 7800 h/a ,
Hi,B = 11,2 kwh/m3 ,
ηGes. =0,86
BH,a = 455,8464·1800 / 17,2·0,86 = 85187,24 m3/Jahr
Aufgabe 12. Dimensionierung der Anschlussleitungen
1. Gasherd. VAH = 1,2 m3/h
1.Vorratswasserheizer. QNL = 35 kw
Gerätewirkungsgrad : ηG = 0,83
1. Heizkessel : ηG = 0,86
△P = 1,0 mbar
Druckverlust infolge Einzelwiderstand E. ~ 25% von △P
Länge der Anschlussleitung : 109,6 m - lA
Spitzenvolumenstrom VS in der Anschlussleitung:
Anschlusswert VA für den Vorratswasserheizer.
VA, VWH = QM / Hi,B·ηG
= 35 kw / 11,2 kwh/m3·0,83
=3,77 m3/h
Anschlusswert VAHK für den Heizkessel
QNL = 455,8464 kw
VA,HK = QNL / Hi,B·ηG = 455,8464 / 1112·0,86 = 47,33 m3/h
fG,HK = 0,752
Spitzenvolumenstrom VS in der Anschlussleitung
fG,H = 0,294
fG,VWH = 0,597
fG,HK = 0,752
VS = 0,294·1,2 m3/h·60 + 0,597·(3,77·5) + 0,752·47,33 = 68,01361 m3/h
(insgesamt)
68,01361 m3/h / 5 = 13,6 m3/h (je Gebaüde)
401 Pzul. = R·LAL + 0,25△Pzul
0,75·1,0 mbar = 109,6 ms·R
R = 0,0068 mbar/m
→DN 50 (R =0,008 mbar/m in Tabelle) V = 11,58 m/s
Aufgabe 13. Wohnungsbezogene Strombedarfsermittlung
60WE
Elektrifizierungsgrad EG . 2
g∞ = 0,75
Pmax(60) = g(60)·P1EG2·60 ; P1EG2 = 7 kw/WE
Pmax(60) = [0,75 + (1 – 0,15)·60-3/4]·7·60 = 79,56 kw