ABCDV网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: tonylinlin

土木人才不会枯萎,土木事业不会凋零

[复制链接]
 楼主| 发表于 2005-5-2 05:34:48 | 显示全部楼层

谢谢abcdv工作者!

本人感谢abcdv网站的工作人员,谢谢他们一直以来无私的贡献.尤其谢谢他们新开放的德汉.汉德互译功能!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-5-5 23:10:44 | 显示全部楼层

最好带国内的教材来免课!

我现在学第4学期. 我们土木的专业免vor就免3个学期, 都是从第4学期开始上Hauptsem.
免vor以后, 对于专业学期还有一些课程可以免掉. 所以如果各位从国内带过来一些例如流体力学等专业方面的教材的话, 在免课时,把在国内所学的教材出示给教授看.机会会更大,也更容易一些!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-18 05:27:46 | 显示全部楼层
日子不好混,顶一下!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-18 21:59:21 | 显示全部楼层
土木  哪个学校比较好?》 路桥方向的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-24 16:08:17 | 显示全部楼层

回复: 最好带国内的教材来免课!

最初由 tonylinlin 发表
[B]我现在学第4学期. 我们土木的专业免vor就免3个学期, 都是从第4学期开始上Hauptsem.
免vor以后, 对于专业学期还有一些课程可以免掉. 所以如果各位从国内带过来一些例如流体力学等专业方面的教材的话, 在免课时,把在... [/B]



德国人知道你带的是什么教材啊?因为上面有图表?那他也不知道你到底学了多少啊~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-24 16:09:34 | 显示全部楼层
再问一下,毕业的人直接免掉3个学期?那中期考试是不是没有免掉?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-31 20:58:50 | 显示全部楼层

回复: 回复: 最好带国内的教材来免课!

最初由 Thanatos_won 发表
[B][QUOTE]最初由 tonylinlin 发表
[B]我现在学第4学期. 我们土木的专业免vor就免3个学期, 都是从第4学期开始上Hauptsem.
免vor以后, 对于专业学期还有一些课程可以免掉. 所以如果各位从国内带过来一些例如流... [/B]


所以可以钻空子。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-5-31 21:08:18 | 显示全部楼层
最初由 kurapica 发表
[B]土木的哪个学校最好申请啊? [/B]


俺还不知道谁被stuttgart给拒了,申请斯图加特的前提是大学毕业。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-12 01:20:28 | 显示全部楼层
土木 什么学校都好申请  我都拿了5个zu了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-6-13 05:55:24 | 显示全部楼层
调查一下: 请问各位同学,你们现所在的大学有多少中国人读土木的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-6-13 05:56:43 | 显示全部楼层
还要问个问题: 各位免课都免到第几个学期呢?我是免到第5个>.>>>>>>>>
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2005-6-17 17:44:40 | 显示全部楼层
FUCK, 我免到第一个学期
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-6-19 04:07:08 | 显示全部楼层
兄弟,你申请的是哪个大学啊?这么变态啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-6-19 04:09:17 | 显示全部楼层
哪位仁兄在德国有过本专业的实习经历的?能否介绍一二......
[U][B]多谢!![/B][U][/U]
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2005-10-21 04:35:21 | 显示全部楼层
各位,好久没来这儿了.自从入学以后, 非常的紧张, 刚开始上课的时候,什么都听不懂. 幸好, 和我在同一个学期的还有三位从第一学期开始的中国同学. 他们是3到4年前来的, 在国内还没有毕业就过来了,所以他们从第一学期开始读的. 我运气比较好,能和他们赶在了同一个学期.所以我有不懂的地方, 经常能向他们请教.   我现在已经是第五学期了,算是正式开始了我在德国的大学生涯. 我会一直努力的, 最近一直在准备免课. 这学期的课程,有流体力学2,  钢结构,  钢筋混凝土结构.  这三门课程我在国内都已经学过了.所以我现在正在积极的准备中,希望准备好了以后,去找教授谈.  祝我好运气吧!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-1-24 22:33:08 | 显示全部楼层
要考试了.很紧张啊!
statik是静力学.这学期学的,非常难.而且在国内还没有学过.正在紧张复习中.!
得加油了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-1-24 22:37:19 | 显示全部楼层
贴个最近做的有关小区规划设计的计算给大家看看.  大家感受一下吧!






Aufgabe 3.  Endzustand nach Planung

Flächentyp        Typ-Nr        Wertzahl        Flächen in m2        Summe
Wohngebäude mit Gründach        A2        0,2        1680        336
Weg / Ein- und Ausfahrt        A0        0,0        902        0,0
Stellplätze PKW. und Fahrrad        A1        0,1        480        48
Müllbehälterstandplatz        A1        0,1        180        18
Begrünte Fläche        A2        0,2        2758        551,6
Grünanlagen        A4        0,4        2758        1103,2





Grundflächenzahl :  21·16·5 = 1680 m2
                 1680 / 6000 = 0,28 < 0,4
                 1680 + FFb = 0,54 < 0,6

Geschossenfl&auml;chenzahl : 1680·4 = 6720
                    6720 / 6000 = 1,12 < 1,2
























Aufgabe 6.  Bemessungsdurchfluss für Hauptanschlussleitung und j&auml;hrlicher Wasserbedarf

6.1  Bev&ouml;lkerungsbedarf

—mittlerer t&auml;glicher Bedarf
Qde = qde·E = 110 l/Ed ·2,2E ·60 = 14520  l/d
14520  l/d ·365d = 5299800 L =5299,8 m3   (j&auml;hrlicher Bedarf)
—maximaler j&auml;hrlicher Bedarf
für 132E →  fd = 2,3  (s. Tabelle Arbeitsblatt)
max. Qde = fd ·Qd = 2,3·14,52 m3/d ·365d = 12789,54 m3
—mittlerer stündlicher Bedarf : QhE = Qde / 24 = 14520 l/d  /  24 h/d ·3600 s/h = 0,168 l/s
—maximaler stündlicher Bedarf : fn = 7,2    für 132E
QhE  max(Qde, ma = 7,2·0,168 l/s = 1,2096 l/s
QhE  max(Qde) = fn / fd ·QhE  = 7,2 / 2,3 ·0,168 l/s = 0,526 l/s

6.2  Wasserverlust

Qdv = 0,05·(Qde+Qdlco) = 0,05·14,52 l/d = 0,726 m3/d
Spitzen:  max Qdv = 2,3·0,726 m3/d = 1,6698 m3/d

6.3  Gesamtbedarf

—mittlerer t&auml;glicher Bedarf :   Qd = 14,52 m3/d + 0,72 m3/d = 15,24 m3/d
—maximaler t&auml;glicher Bedarf :  max.Qd = max. QdE  + max. Qdv = 35,0658 m3/d
—mittlerer stündlicher Bedarf : Qh = 0,168 l/s·1,05 = 0,1764 l/s
—maximaler stündlicher Bedarf : Qhv  max(Qdv, ma = 1,2096  l/s·1,05 = 1,27008 l/s
—maximaler stündlicher Bedarf :  Qhv  max(Qdv) = 0,526 l/s·1,05 = 0,5523 l/s

6.4  L&ouml;schwasserer Bedarf

GRZ = 0,28  → GFZ = 0,28·4 = 1,12
aus Tabelle →  Mittel
Ql&ouml; = 192 m3/h = 53,33 l/s

6.5  Bemessungsdurchfluss

—maximaler stündlicher Bedarf = maximaler Bedarf

QBI = Qh  max(Qd, ma = 1,27008 l/s





Aufgabe 7. Dimensionierung der Anschlussleitung

  
Anzahl        Entnahmearmatur        Berechnungsdurchfluss
                Anteil        MischwasserΣVR
                TW        TWW       
12121212121212        Küche        0,070,150,070,130,070,150,25        0,070,070,070,15        1,681,81,681,561,683,63
        MB-SpüleGeschirrlpüler                       
        WC                       
        MB-WaschbeckenSpülkasten                       
        Bad                       
        MB-WaschbeckenMB-WanneWaschmaschine                       
Σ                0,89        0,36        15

Anlagenorientierte Dimensionierung

ΣVR =15 l/s

aus Tabelle : 2.11  →  VS = 2,3 + 0,3 = 2,6 l/s

Variante : Spitzendurchflussbestimmungen nach
VS = 1,19 + 0,46·lnΣVR
mit VR = 15 l/s und 0,3 l/s
→  VS =0,3 + 1,19 + 0,46 ln1,5 = 2,74 l/s
→  Es wird mit VS =2,6 l/s weiter gerechnet!


Strang        L[m]        VS[l/s]        V[m/s]<2m/s        Rvorh[mbar/m]        Gew&auml;hlt DN[mm]
1-2        27        13        1,6        2,2        100
3-2        27,5        10,4        1,28        1,46        100
4-3        27,5        7,8        1,86        4,2        80
5-4        27,5        5,2        1,24        2,02        80

△Pvorh = 27·2,2 + 21,5·(1,46 + 4,2 + 2,02)  /  0,6 = 374,2 mbar

                   △Pvorh<△Pverf




Aufgabe 8.  Druckh&ouml;henverlust

8.1  Wasserz&auml;hler ausw&auml;hlen

für VS = 2,6 l/s   wird aus Tabelle 2,9,4. gew&auml;hlt :

60 Spülkasten → Vn =6 m3/h &#8793; 1,7 l/s
Vmax ~ Vg = 12 m3/h &#8793; 3,3 l/s
△Pg =1000 mbar

Der Filter wird analog gew&auml;hlt △Pg = 200 mbar

8.2  Druckverlustberechnung

△PWZ = △Pg·VS2  /  Vg2 = 1000·2,62  /  1,72 = 2339 mbar

△PFil. = △Pg·VS2  /  Vg2 = 200·2,62  /  1,72 = 468 mbar

8.3  Druckh&ouml;henverlust für die ugünstige Stelle

1 bar + 40 mbar/m·14,5 m + 2339 mbar + 468 mbar
+ 23 mbar/m·93 m + 3,2 m·1,2 bar/m

= 10,366 bar





















Aufgabe 9.  Der Schmutz- und Regenwasserabfluss

        Anschlusswert DV[l/s]
MB-Spüle Geschirrspüler        0,8
2MB-Waschbecken        2·0,5
Spülkasten 1 (6L)        2,0
MB-Wanne        0,8
Waschmaschine (bis 12kg)        1,5
Σ        6,1

DV.= 6,1·12 = 73,2 l/s       je Geb&auml;ude

        L&auml;nge [m]
5-4        27,5
4-3        21,5
3-2        21,5
2-1        26

k = 0,5
Leitungsabschnitt 5-4 :
Qww = 0,5·(73,2)1/2  l/s2 = 6,05 l/s
Leitungsabschnitt 4-3 :
Qww = 0,5·(3·73,2)1/2  l/s2 = 7,4 l/s
Leitungsabschnitt 3-2 :
      Qww = 0,5·(4·73,2)1/2  l/s2 = 8,56 l/s
Leitungsabschnitt 2-1 :
Qww = 0,5·(5·73,2)1/2  l/s2 = 9,57 l/s

Regenwasserabfluss :

rB = 245 l/s·ha

AD = 0,168 ha          c = 1
AS = 0,0902 ha         c = 0,9
Af = 0,0785 ha         c = 0,6

ΣQr = ΣA·C·rB
    = rB·[0,168·1 + 0,0902·0,9 + 0,0785·0,6]
= 245 l/s·ha · 0,29628
= 72,5886 l/s



Aufgabe 10.  Dimensionierung der Abwassergrundleitungen

Leitungsabschnitt        Gef&auml;lle        Qww [l/s]        DN
SW 4-5        3,0%        6,05        100
SW 3-4        3,0%        7,4        100
SW 2-3        3,5%        8,56        125
SW 1-2        3,5%        9,57        125

Lage- und H&ouml;henm&auml;&szlig;ige Einordnung :

Stra&szlig;en kanal SW   96,8 mNN

Anschlusshaus 1.   100,10 mNN
2.        100,60 mNN
3.        101,40 mNN
4.        101,60 mNN
5.        102,80 mNN        (Gel. = 103,7 mNN)

Anschlussleitung 1. 96,8
2. 97,71
3. 98,4625
4. 99,1057
5. 99,7525

Regenwasser :

Leitungsabschnitt        Gef&auml;lle        Qww [l/s]        DN
RW 4-5        3,5%        16,464        150
RW 3-4        3,5%        36,3272        200
RW 2-3        3,5%        48,44        200
RW 1-2        3,5%        72,5886        250

Lage- und H&ouml;henm&auml;&szlig;ige Einordnung :

Stra&szlig;en kanal RW   97,8 mNN

Anschlussleitung 1.   97,4
2.         96,49
3.         95,7575
4.         94,5825
5.         94,985





Aufgabe 11.  Wasserbedarf

A =316,56 m2     1.Geschosse       
4·316,56·5 = 6331,2 m2
QM = ΣA·72 W/m2 = 455,8464 kw
bVH = 7800 h/a ,   
Hi,B = 11,2 kwh/m3 ,   
ηGes. =0,86
BH,a = 455,8464·1800  /  17,2·0,86 = 85187,24 m3/Jahr




Aufgabe 12.  Dimensionierung der Anschlussleitungen

1. Gasherd.            VAH = 1,2 m3/h
1.Vorratswasserheizer.   QNL = 35 kw
  Ger&auml;tewirkungsgrad :  ηG = 0,83
1. Heizkessel :          ηG = 0,86
                      △P = 1,0 mbar
Druckverlust infolge Einzelwiderstand   E. ~ 25% von △P
L&auml;nge der Anschlussleitung :   109,6 m - lA
Spitzenvolumenstrom   VS   in der Anschlussleitung:
Anschlusswert   VA   für den Vorratswasserheizer.
VA, VWH = QM / Hi,B·ηG
= 35 kw  / 11,2 kwh/m3·0,83
=3,77 m3/h
Anschlusswert   VAHK  für den Heizkessel
QNL = 455,8464 kw
VA,HK = QNL / Hi,B·ηG = 455,8464 / 1112·0,86 = 47,33 m3/h
fG,HK = 0,752
Spitzenvolumenstrom   VS   in der Anschlussleitung
fG,H = 0,294
fG,VWH = 0,597
fG,HK = 0,752
VS = 0,294·1,2 m3/h·60 + 0,597·(3,77·5) + 0,752·47,33 = 68,01361 m3/h
                                                        (insgesamt)
68,01361 m3/h  / 5 = 13,6 m3/h                              (je Gebaüde)

401        Pzul. = R·LAL + 0,25△Pzul
0,75·1,0 mbar = 109,6 ms·R
R = 0,0068 mbar/m
→DN 50 (R =0,008 mbar/m  in Tabelle)            V = 11,58 m/s


Aufgabe 13.  Wohnungsbezogene Strombedarfsermittlung

60WE
Elektrifizierungsgrad EG . 2
g∞ = 0,75
Pmax(60) = g(60)·P1EG2·60   ;                               P1EG2 = 7 kw/WE

Pmax(60) = [0,75 + (1 – 0,15)·60-3/4]·7·60 = 79,56 kw
Ps(80) = 79,56 kw / 60 = 1,33 kw/WE
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-27 20:39:23 | 显示全部楼层
呵呵,楼主是郑州工程学院的么? 我也是郑州的,也是土木工程,我的专业在德国学的人更少:水利工程   除了以前所属单位有人来学外,至今我还没找到第二个学这专业的,呵呵。国内没学完就出来了,现在在念语言,备考DSH。关于“土木专业会凋零”的论断太偏激了。很多热门专业失业率同样居高不下,这是一个竞争的社会,学什么都不容易啊。不要想太多,因为想了也没用啊,大家共同努力吧,明天会更美好! ;)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-28 14:45:52 | 显示全部楼层
各位都是申请的UNI.
我在国内的学校是正规本科,不过不属于211工程,学的是土木工程,现在大四了.
正在学德语,准备学个初级再出去读语言班.认识的老师建议去申请马格德堡-斯腾达尔应用技术大学(FH)读修补方向的MASTER.
像我这种情况,申请成功的可能性大吗?如果申请诸如斯图是不是难度很大?
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-28 17:11:14 | 显示全部楼层
哈哈 来stutt  超级没难度
免2个学期的课, vor剩3门 高数 tm werkstoffe  自己在找老师把高数 werk免掉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-1-29 23:36:54 | 显示全部楼层
tozyd,谢谢!
那我想问一下,免课的话,是不是还是等于申请的从头开始读,免掉点课,不是直接申请MASTER?听说MASTER申请的时候要考试.
我如果在FH读了语言,考了DSH,如果要申请斯图的话要重考DSH的,对吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-2-8 07:01:09 | 显示全部楼层
免课其实各个学校的情况都不同.我就免掉了vor.其实就是3个学期的课程.但是后面的fachstudium的课程也可以免的,不过就是要自己去找教授了.我准备下个学期再去找教授免几门课.还有,回复chobitsssss同学.其实你的情况只要在国内大学毕业后,拿到学位,申请德国的大学是没问题的.我自己感觉,国内的211工程的大学和一般大学的学位在德国都一样.关键看个人的成绩如何.你申请stutt是没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-2-12 07:18:55 | 显示全部楼层
楼上的,你们学校的考试题挺容易的么
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-2-12 20:10:07 | 显示全部楼层
回复楼上的. 考试难易就看个人的了. 会的就不难了. 是不? 对了,楼上的是哪个学校的啊? 在你们大学的土木系里,一届大概有多少学生啊 ? 我们TU第五学期大概就五十个人不到了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|ABCDV网站,版权所有:北京佳景时代文化有限公司 ( 京ICP备19037940号-1 |||| 京公网安备11010802012322 |||| 工信查询网址: https://www.beian.miit.gov.cn )

GMT+8, 2025-12-6 23:35 , Processed in 0.073772 second(s), 12 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表